О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › ПИ при наличии балок при Алгоритме С › Ответ в теме: ПИ при наличии балок при Алгоритме С
Спасибо за совет. Но не совсем понятно как это реализовать на практике для алгоритма С. Я расставил (см.вложение) с расстоянием 6м между извещателями. Выглядит как переизбыток извещателей.
Помимо этого возникает еще вопрос: как расставлять при наличии только одной балки в помещении для алгоритма С? Будет ли считаться контролируемой зона, которая через балку от извещателя при расстановке по одному извещателю в каждый отсек данного помещения (например для помещения 5х4, высотой 5м и балкой 0,6м). Либо в каждый отсек необходимо по 2 ПИ ставить?)
А на счет расстояний от ПИ до стены по таблице 4 у вас есть статья https://www.norma-pb.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%B7/. То есть теперь это уже не ошибка , а тогда когда писали статью – было ошибкой?