Ответ в теме: ПИ при наличии балок при Алгоритме С

#36531
admin
Хранитель

Обратите внимание на указание в таблице 5 “Максимальное расстояние до ближайшего дымового (теплового) ИП”. Понимаете? Это не расстояние максимальное между всеми извещателями. Это РАССТОЯНИЕ ДО БЛИЖАЙШЕГО ИП. То есть если установлен ИП и от него до одного ИП расстояние не превышает табличного, то от него до других ИП может быть любое расстояние. Поэкспериментируйте по длине-ширине помещения и увидите что расстояние можно уменьшить.

Если в помещении только одна балка то расстановка производится по таблице 4, а не 5. Если нормативное расстояния до стены через балку покрывает площадь потолка двумя ИП то можно не ставить в каждом отсеке. А если не покрывает, то надо да в каждом отсеке ставить.