Ответ в теме: ДИП на шатровой крыше

#36569
admin
Хранитель

Здравствуйте! Не очень понимаю что Вас так смутило. Я на фото вижу перекрытие с продольно-поперечными балками. Кстати, эти балки естиь несущая конструкция, которая должна быть обработана огнезащитным составом. Ну это отступление. Вернемся к расстановке.

СП484.1311500 таблица 5 как раз декларирует расстановку извещателей на потолке с продольно-поперечными балками. В зависимости от высоты перекрытия и высоты балок выбираете пункт в котором указано максимальное расстояние от извещателя до ближайшего другого извещателя. Ну и еще, если ширина отсеков, образованных балками менее чем 4 высоты балки, то извещатель устанавливается на балке. Если ширина меньше 4 высот, то соответственно, устанавливается внутри отсека на потолке.

Я не вижу размеров, но видимо, если установить один извещатель в верхней части купола на балку и еще установить несколько извещателей  (может три) равномерно по секторам где то посреди конуса тоже на балках (там померить отсек и высоты нужно), то скорее всего все будет ОК. Только обратите внимание при установке ИП в самом верху – расстояние от ДИП до перекрытия не должно превышать 600 мм.