Ответ в теме: Подключение прибора СИРИУС

#36619
admin
Хранитель

Должен признать, что видимо протоколы Сириуса и С2000М все таки не совместимы. Наверное сделать С2000М ведущим для Сириуса не получится на программном уровне. И в таблице совместимого оборудования для Сириуса я не вижу С2000М. Вроде как то делают, но как именно, я не нашел. Проблема эта достаточно популярная. Оно и понятно, так как до Сириусов везде были установлены С2000М, в качестве сетевого контроллера,  и периферия по объектам. И мало кто хочет глобальной перестройки системы, если нужно добавить еще один объект на сириусе. Пишут на форумах в инете, что возможно, но нужно дополнительные мероприятия по совместимости протоколов выполнять. Думаю это хлопотно и не оправдывает затрат. Действительно, проще и в первом и во втором здании установить по Сириусу и не париться.