Ответ в теме: Испытания панелей ПЭСПЗ

#36641
admin
Хранитель

Щит ПЭСПЗ вполне можно отнести к приборам управления электроснабжением СПЗ. А приборы управления и контроля должны иметь сертификат ПБ, согласно  утвержденного ПЕРЕЧНЯ. По этому, они обязаны испытываться производителем щитов и огнестойкость корпуса, как собственно и его IP должны быть заявлены в характеристиках прибора. Кстати сказать, данное требование может не распространяться на НКУ и панели питания СПЗ, которые надлежит (по СП6.13130.2021) устанавливать исключительно в не пожароопасных помещениях электрощитовых, категорий В4 или Д. То есть в данных помещениях воздействие огня исключено. Но вот по СП6.13130.2013, панели могут находиться где угодно по объекту и соответствеенно, должны иметь огнестойкость и соответствующее месту размещения, исполнение корпуса.