Здравствуйте! Собственно, на первый вопрос ответ – да, самый удаленный по трубопроводу ПК будет диктующим. ВПВ проверяется два раза в год на водоотдачу – весной и осенью, как правило.
На второй вопрос ответ тоже не сложный. Водяное и пенное пожаротушение проверяется или в соответствии с ГОСТ Р 59636-2021 (там методика есть), что горячо рекомендуется и когда система более менее свежая. Ну или в соответствии с Временными методическими рекомендациями по проверке СПЗ при проведении мероприятий и контролю. 2014 года. Там есть табличка с конкретными ссылками на ГОСТы по которым следует двигаться пошагово. Но Вы должны понимать, что спринклер должен реально вскрыться от нагрева феном и реально пролиться и от перепада давления должен запуститься насос. То есть, как правило, в спецификации предусматривается ЗИП 3% от установленных спринклеров на испытание. Мы в свое время делали некую ловушку – 5-=литровую пластиковую емкость из под воды вешали на трубу, в которую опускался спринклер или дренчер. А в дне этой емкости монтировали пластиковый отвод и на него рукав, который выкидывали в унитаз или на улицу. Ну в общем, придумывали как могди. Тут уже, как говориться голь на выдумки хитра. Периодичность устанавливается производителем оборудования пожаротушения. Здесь имеет значение как руководство к насосной станции, так и к самим спринклерам. Ну а дренчер с ним все ясно – это дырка, что его проверять. Проверяется запуск, вплоть до узла управления.