Ответ в теме: Кабельные короба и п.1 табл. 2 СП486

#36652
admin
Хранитель

а вообще можно пойти следующим путем. Можно исходить из определения КАБЕЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ. Смотрим ПУЭ и находим вот что:

Кабельное сооружение

“…2.3.3Кабельным сооружением называется сооружениеспециально предназначенное для размещения в нем кабелейкабельных муфта также маслоподпитывающих аппаратов и другого оборудованияпредназначенного для обеспечения нормальной работы маслонаполненных кабельных линийК кабельным сооружениям относятся: кабельные туннеликаналыкоробаблокишахтыэтажидвойные полыкабельные эстакадыгалереикамерыподпитывающие пункты…”

Источник:

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание” (утвГлавтехуправлениемГосэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) (редот 20.06.2003)

ИЗВИНИТЕ, ВЫНУЖДЕН ПОПРАВИТЬСЯ – ПУНКТ 8 ТАБЛИЦЫ 2 ГОВОРИТ О ТОМ ЧТО НАОБОРОТ – КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ С МАСЛОНАПОЛНЕННЫМИ КАБЕЛЯМИ ЗАЩИЩАЮТСЯ СПС.

Видимо, здесь подход несколько другой, не зависит от содержания, а больше зависит от объекта – следует исходить из ПРИМЕЧАНИЯ 1 то есть

1. Под кабельными сооружениями в настоящем своде правил
понимаются тоннели, проходные шахты, этажи, двойные полы, галереи, камеры, используемые для прокладки кабелей (в том числе совместно с другими коммуникациями).

Вроде как Ваш кабельный канал не подходит под данное описание. Ну а если это не кабельное сооружение, то тогда просто термокабель и все.