а вообще можно пойти следующим путем. Можно исходить из определения КАБЕЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ. Смотрим ПУЭ и находим вот что:
Кабельное сооружение
“…2.3.3. Кабельным сооружением называется сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных муфт, а также маслоподпитывающих аппаратов и другого оборудования, предназначенного для обеспечения нормальной работы маслонаполненных кабельных линий. К кабельным сооружениям относятся: кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи, двойные полы, кабельные эстакады, галереи, камеры, подпитывающие пункты…”
Источник:
“Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание” (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) (ред. от 20.06.2003)
ИЗВИНИТЕ, ВЫНУЖДЕН ПОПРАВИТЬСЯ – ПУНКТ 8 ТАБЛИЦЫ 2 ГОВОРИТ О ТОМ ЧТО НАОБОРОТ – КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ С МАСЛОНАПОЛНЕННЫМИ КАБЕЛЯМИ ЗАЩИЩАЮТСЯ СПС.
Видимо, здесь подход несколько другой, не зависит от содержания, а больше зависит от объекта – следует исходить из ПРИМЕЧАНИЯ 1 то есть
1. Под кабельными сооружениями в настоящем своде правил
понимаются тоннели, проходные шахты, этажи, двойные полы, галереи, камеры, используемые для прокладки кабелей (в том числе совместно с другими коммуникациями).
Вроде как Ваш кабельный канал не подходит под данное описание. Ну а если это не кабельное сооружение, то тогда просто термокабель и все.