Но если обратиться к пунктам СП613130.2021, то показательны два пункта:

6.1.
Панели ПЭСПЗ, самостоятельные НКУ, а также ВРУ, ГРЩ, НКУ и Другое электрооборудование, обеспечивающее электрическую связь источника питания с исполнительными устройствами (электроприемниками СПЗ), следует применять в соответствии с требованиями государственных стандартов, ТД, а также с учетом климатических, механических и других воздействий в местах их размещения.
6.2.
Электропроводки СПЗ, в том числе линии слаботочных систем, должны выполняться огнестойкими, не распространяющими горение кабелями с медными Жилами.
Волоконно-оптические линии связи СПЗ должны выполняться огнестойкими, не распространяющими горение кабелями.
Допускается выполнять электропроводки СПЗ шинопроводами с медными и алюминиевыми шинами.
Заметьте, вот именно к ПЭСПЗ предъявляются исключительно требования климатических и прочих воздействий в месте размещения, что по сути решается IP щита. А вот следующий пункт уже про огнестойкость электропроводки. Не думаю, что “лоховатые” выдумщики норм забыли дописать сюда же огнестойкость щита.

Хотя, дождемся результатов от ВНИИПО.