Ответ в теме: Алгоритм В, С

#36672
admin
Хранитель

Здравствуйте! Нет этого делать нельзя. Если есть управление пожаротушением, то алгоритм “С”  уже необходим, не зависимо от того какой именно тип СОУЭ при этом, применен на объекте. Да, я понимаю Вас и согласен с тем что пункт 6.4.5 СП484.1311500 вполне показателен для того чтобы понять степень халатности нормотворцев. В пункте между фразой “СОУЭ 4-5 типов” м словом “АУПТ” должно стоять “ИЛИ”, а не “И”. Тем более, что практически все приборы управления пожаротушением (“С2000-АСПТ” или “Магистр-ПУ” или еще другие) предусматривают в качестве оповещателя сирену, а не речевой оповещатель. То есть, СОУЭ 1-2 типов.

Ну что делать, мы часто говорим о том, что нормотворцы в Росии очень и очень деградировали, по сравнению с нормотворцами советских и начальных перестроечных времен. Да и ВНИИПО стало очень коммерческой организацией. Что Вы хотите – чинуши сейчас ничего не боятся – продают и свою совесть и честь организации оптом и в розницу, так как охренели от безнаказанности. Это политика нашего государства.