О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Алгоритм В, С › Ответ в теме: Алгоритм В, С
Здравствуйте! Нет этого делать нельзя. Если есть управление пожаротушением, то алгоритм “С” уже необходим, не зависимо от того какой именно тип СОУЭ при этом, применен на объекте. Да, я понимаю Вас и согласен с тем что пункт 6.4.5 СП484.1311500 вполне показателен для того чтобы понять степень халатности нормотворцев. В пункте между фразой “СОУЭ 4-5 типов” м словом “АУПТ” должно стоять “ИЛИ”, а не “И”. Тем более, что практически все приборы управления пожаротушением (“С2000-АСПТ” или “Магистр-ПУ” или еще другие) предусматривают в качестве оповещателя сирену, а не речевой оповещатель. То есть, СОУЭ 1-2 типов.
Ну что делать, мы часто говорим о том, что нормотворцы в Росии очень и очень деградировали, по сравнению с нормотворцами советских и начальных перестроечных времен. Да и ВНИИПО стало очень коммерческой организацией. Что Вы хотите – чинуши сейчас ничего не боятся – продают и свою совесть и честь организации оптом и в розницу, так как охренели от безнаказанности. Это политика нашего государства.