Ответ в теме: совместная прокладка по сп6

#36682
admin
Хранитель

мда …… логика в ответах несомненно присутствует. Но формулировки в СП3.13130.2009 абсолютно железные и однозначные. Там написано, что соединительные линии между оповещателями есть линии связи, а не цепи питания. Вот и все. А документ СП3.13130 зарегистрирован Минюстом – это закон. То есть выходит дело что до КПБ цепь питания 12 вольт питания КПБ это есть цепь питания, а после коммутации КПБ она превращается в линию связи, хоть и питает те же таблички ВЫХОД постоянным свечением в дежурном режиме. И да, выходит дело что эту цепь можно прокладывать совместно с теми же шлейфами и линией ДПЛС в одном жгуте, канале и тому подобное. А вот до коммутирования КПБ нельзя прокладывать. Какая уж тут логика! Наводит на мысль, что СП3.1310 пора пересматривать и вот .эти определения линий связи или цепей питания нужно уточнять.

Но пока имеем то что имеем, хотя и порой не можем согласиться с этими формулировками. Но подчинится им обязаны.