Ответ в теме: Испытания панелей ПЭСПЗ

#36708
admin
Хранитель

Благодарю за сообщение. Но это они написали что масло масляное. Как они и любят писать. Обоснование не привели. То есть вопрос то не решили. То что в пункте 3.4 написано, что по сути ПЭСПЗ есть часть НКУ, а частенько в составе ВРУ и соответственно, располагается в помещении ВРУ или ГРЩ, то есть не пожароопасных категорий, так эту аксиому по СП6.13130.2021 года мы и так понимаем. Зачем огнезащита для оборудования в непожароопасном помещении. Но ведь, данное требование к размещению ПЭСПЗ появилось только в 2021 году. А ранее, по СП6.13130.2013, по пункту 4.10, к той же панели, только с иным названием – ППУ (панель противопожарных устройств), не предъявлялись требования к месту размещения. Требования предъявлялись только к подключению питания – от ВРУ или ГРЩ. Здесь уже вопрос был совсем иным, так как ППУ могло размещаться где угодно, хоть в производственном цеху категорий В, и даже возможно взрывоопасных категорий, при соответствующем исполнении корпуса. То есть, никто не запрещал. А что не запрещено, то сами знаете – разрешено. Обычно, устанавливали ППУ в непосредственной близости к приборам управления систем ППЗ. Вот в этом случае вопрос стоял по огнезащите, как я понимаю. А ведь таких ППУ с 2013 по 2021 год понастроено миллионы по объектам.