О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Прихожие квартир-оборудование СПС › Ответ в теме: Прихожие квартир-оборудование СПС
Здравствуйте! Пункт 6.2.16 говорит только лишь о том что в случае установке в квартире (комнаты и прихожая) проводных АПИ, беспроводные автономные дополнительно устанавливать не нужно. Не очень понимаю, как этот пункт отменяет пункт 6.2.15, который требует в коридоре проводные АПИ, а в комнатах в этом случае, автономные.
Можно действовать или по 6.2.15 или по 6.2.16, но извещатели все равно требуется устанавливать. То что проекты без извещателей прошли где то экспертизу ни о чем не говорит. Я вот приду инспектировать такой дом и напишу свое экспертное мнение и замечание, если увижу отсутствие извещателей. И суд меня поддержит на основании тех же пунктов 6.2.15 и 6.2.16