Ответ в теме: Класс зоны по пожарной опасности

#36746
admin
Хранитель

Здравствуйте! Ошибка в том, что аппаратная это априори уже категорируемое помещение. Как серверная, как кроссовая, к примеру. И то что там пока еще нет оборудование совсем не значит, что оно это помещение не категорируется и для него не определяется класс зоны. Оно сразу П-IIА стало, как только стало понятно что это не будет просто кабинет, а будет аппаратная. Сразу надо было устанавливать оборудование с защитой корпуса не менее IP40. Не обязательно  IP44. Последняя цифра может меняться до нуля, в зависимости от наличия влаги в помещении – смотрите сноску под таблицей ПУЭ. И пожарные извещатели и светильники и электрические коробки – все должно иметь степень защиты корпуса не менее IP40