О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › СП 113.13330.2023 и категории помещений › Ответ в теме: СП 113.13330.2023 и категории помещений
Здравствуйте! Да, Вы во всем правы. И в том что по пункт 6.2.11 дает возможность рассчитать категорию по приложению Б СП12. Но вот ведь штука какая – СП113.13330.2023 не включен в Перечень, как я написал в статье. А это значит, что руководство пунктом 6.2.11 вообще может быть поставлено под сомнение. Можно основываясь на СП113 написать СТО (Стандарт организаций) в котором можете утвердить применение СП113 именно в Вашей организации – вот здесь почитайте как это все утверждать
Но вот на счет грузовых машин это да. Здесь уже придется делать расчет по СП12 по полной программе, в том числе и проверкой на категорию “А”. Можно конечно попробовать первым пунктом СТО разрешить размещение грузовых автомобилей в складе и попробовать утвердить, но тут уже 50 на 50 вероятности. К кому попадет. А так только расчет. Но вот категория “А” вызывает сомнения. Как считали? Розлив всего бензина по всей площади? То есть все баки вдруг прохудились? Спросите у технологов. Все баки сразу не могут прохудиться. Считать следует исходя из худшей ситуации, но розлив принимать на один бак, то есть один всего будет разливаться и испаряться. И вот на всю площадь стоянки. Думаю, это категория В1 будет. Пожароопасная. С чего бы взрывоопасность.