Ответ в теме: СП484 (таблицы 4 и 5)

#36782
admin
Хранитель

Я думаю, что вы копаете нормы не там где нужно копать.  Давайте по очередности ваших постов. Вы фото потолка выставили. Отлично, мы видим что в потолке есть проемы. Открываем СП484.1311500 пункт 6.6.7. Точечные ИП следует устанавливать под перекрытием или подвесным потолком без перфораций.
Точечные ИП могут устанавливаться на перекрытии за подвесным потолком с перфорацией при одновременном выполнении следующих условий:
площадь перфорации в проекции на зону контроля ИП составляет не менее 75% от площади зоны контроля ИП;
минимальный размер каждой перфорации в любом сечении — более 10 мм ;
толщина перфорации — не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации.
Ваш потолок с отверстиями необходимо соотнести с данным пунктом. Если ваш потолок проницаем для дыма, то есть дым не задерживается под подвесным потолком и уходит за потолок, то под подвесным потолком нет смысла от пожарных извещателей. Просто дымовой слой не задержится на уровне установки извещателя. Показано в этом случае, устанавливать АПИ только на основном потолке.  Если потолок все таки не проницаем, в соответствии с приведенным пунктом, то АПИ  устанавливаются ПОД подвесным потолком. А в запотолочном пространстве устанавливаются ДОПОЛНИТЕЛЬНО, если горючая нагрузка превышает 1,5 литра на 1 метр КЛ. (табл. 3 СП486.1311500). Тут считать нужно.

И пункт норм, который Вы настойчиво муссируете здесь не при чем. Этот пункт о помещении в котором установлены стеллажи (архив, библиотека, склад). Если стеллажи высокие, то есть между потолком и верхом стеллажа остается зазор менее 0,6 метра, то площадь потолка, ограниченную  такими стеллажами необходимо оборудовать извещателями, как отдельное помещение. Стеллажи, по простому, принимаются за сплошные стены. Если больше 0,6 метра, то стеллажи не считаются сплошными перегородками, считается, что дым проникает в соседний отсек потолка за стеллаж в достаточном количестве чтобы вызвать сработку АПИ за стеллажом. По этому нет необходимости оборудовать извещателями каждый отдельный отсек потолка.