Ответ в теме: АУПТ или СПС в подвале

#36817
admin
Хранитель

Здравствуйте! Собственно, в данном случае нет разницы – подвал или не подвал. Молодежный центр это название ничего не говорит. Нужно понимать именно функциональное назначение. Что это? Клуб? Учебное заведение? Вот это имеет значение. Вам нужно поступить следующим образом:

  1. Определить тип пожарпных извещателей. Обратите внимание на пункт 4.3 СП486.1311500 “……….Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15
    таблицы 1 и 16-21, 29-32, 35-48 таблицы 3, при применении СПС следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями, либо комбинированными или мультикритериальными пожарными извещателями, реагирующими на дым (кроме помещений для приготовления пищи).…..”  Проверяете по списку, если Ваше здание относится к указанным пунктам, то защищаете ДЫМОВЫМИ АПИ.
  2. Открываете Приложение “А” к СП484.1311500 и определяете тип СПС адресная или безадресная для Вашего объекта, исходя из характеристик (площади) и функционального назначения объекта.