О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › СП484 (таблицы 4 и 5) › Ответ в теме: СП484 (таблицы 4 и 5)
Здравствуйте! Во первых, одну линию АПИ необходимо прокладывать в коньке, то есть в самом высоком месте скатной кровли. Соответственно, контролируемая площадь будет увеличена (п. 6.6.35). У вас есть продольные и поперечные балки. Следовательно, обращаетесь к таблице 5 СП484.1311500. Ваши балки (макс. 300) высотой менее 10% помещения (в коньке 3200). Значит расстояние между АПИ принимаете как при плоском потолке + увеличение контролируемой площади для АПИ расположенных в коньке. Это если зазор 150 между кровлей и продольной балкой. А вот если 250, то тут уже совсем иная история, здесь уже 250+150 = 400 (значение больше чем 10% от высоты 3200. Здесь уже по 3 пункту таблицы 5 расстояние между АПИ будет не более 5,5 метров. Ну и плюсов увеличение для АПИ расположенных в коньке. Контролируемую площадь считаете в проекции на горизонтальную плоскость (п. 6.6.5). Ну и по таблице 2 рисуйте радиусы на плане. Ничего хитрого.