Ответ в теме: В нарушение принятых проектных решений.

#36836
admin
Хранитель

Здравствуйте! Исходя из имеющейся части проекта понятно, что в каждом помещении установлено 3 пожарных извещателя, включенных по логике “И”. Получается что в каждом образованном отсеке необходимо было добавить по 2 штуки АПИ. А это 4х2=8 штук АПИ. Вряд ли у вас получилось бы просто так добавить 8 штук извещателей в шлейф. Ведь максимальное количество извещателей в шлейфе ограниченно возможностями приемо-контрольного прибора.

В любом случае, если Вы выполняете изменения в архитектурной части, меняете площадь и количество помещений на объекте, Вам необходимо выполнить рабочую документацию – изменения в проект АПС и СОУЭ. Но здесь также есть нюанс. С 2020 года нормативные требования изменились. Введен в действие СП484.1311500.2020, касаемый именно проектирования пожарной сигнализации. Требования изменились КООРДИНАЛЬНО! Это значит, что вот так просто добавить пожарные извещатели уже нельзя. Проектировать нужно будет уже по новому документу. И в этой части просто добавлением извещателей уже не обойтись. Новые нормы предусматривают новые требования к ЗКПС (зона контроля пожарной сигнализации), понятие о которых введены впервые в 2020 году. Данные требования вынуждают полностью перестраивать топологию шлейфов ПС – выделять каждые максимум пять помещений в отдельный шлейф, исключать из шлейфов с автоматическими АПИ ручные извещатели – выделять их в отдельный шлейф. И это малая часть требований, в рамках нового документа. Возможно, вам потребуется демонтаж системы АПС на всем объекте, новое проектирование по новым нормам и новый монтаж. Как минимум, если согласуете данное решение с инспектором ГПН, вот для этих вот вновь образованных четырех помещений, Вы в рамках изменений в проекте, проектируете отдельный ППК, шлейфы которого обеспечивают защиту данных помещений, в соответствии с новыми нормативными требованиями. Само собой, все необходимые сигналы от данного прибора Вы выводите на пост охраны отдельно от системы, запроектированной по старым документам. Вот возможно, такое решение (малой кровью) Вам получится согласовать с ГПН. Это если сама система АПС и СОУЭ у вас не превысила 10 лет эксплуатации, то есть предельных значений, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59638-2021. В противном случае, инспектор скорее всего, скажет вам – не выдумывайте, ваша система уже отработала свой срок, все демонтируйте и монтируйте по новой.