Ответ в теме: Количество эвак. Выходов фитнес-клуб

#36838
admin
Хранитель

Здравствуйте! Да по новым нормам 2020 года в соответствии с пунктом 4.2.7 действительно считается еще расстояние внутри помещения до эвакуационного выхода. и в данном Вашем случае, рабочее место это есть какой либо станок или беговая дорожка или турник. То есть любой спортивный аппарат на котором может быть занят человек.

помещения, за исключением помещений класса Ф5, рассчитанные на
единовременное пребывание в нем менее 50 человек (в том числе амфитеатр или
балкон зрительного зала), с расстоянием вдоль прохода от наиболее удаленного
места (рабочего места) до эвакуационного выхода более 25 м. При наличии
эвакуационных выходов в это помещение из соседних помещений с пребыванием
более 5 человек каждое, указанное расстояние должно включать в себя длину
пути эвакуации людей из этих помещений;

Кстати, должен заметить, что это по новым нормам. Но если ваш фитнес клуб был организован до 19 августа 2020 года, до вступления в действие СП1.13130.2020, то инспектировать ваш клуб следует по СП1.13130.2009, а в тех нормах такого пункта не было. Там было все проще. Есть 50 человек – 2 выхода. Нет 50 человек – 1 выход. Конечно, если в подвале или цоколе, то требования иные. Так вот, если клуб ваш старый, то вы совсем не обязаны кидаться приводить его в соответствие с требованиями 2020 года, на основании статьи 4 пункт 4 ФЗ-123.