О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Локальное тушение по объему › Ответ в теме: Локальное тушение по объему
Да, конечно. Здесь речь идет о объеме ОБЪЕКТА. То есть, вы тушите некий станок или штабель с материалом или какое то оборудование. Это есть объект, предмет проектирования. То есть пожаротушение например определенного оборудования “Х”. Расчет – объем оборудования “Х” увеличенное на 15%.
Вы же пишите про пожарную нагрузку. Размазано как то. Границы сложно определить. Ведь пожарной нагрузкой вполне может считаться вообще складской товар расставленный хаотично по площади склада, с неопределенной высотой складирования, так как эта высота может изменяться. То есть это не совсем объект.
Формулировка в данном пункте не менялась с норм СП5.13130 пункт И3.1.2 приложение “И”
Вы то какую нагрузку ввиду имели?