Добрый день!

Подскажите пожалуйста, где найти требования к выводу сигналов о состоянии насосной станции водяного пожаротушения в помещение пожарного поста, по действующим нормативам?

В СП5 были прописаны (ниже приведены). В СП484 и 485 не нашел.

12.3.5 В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, кроме общих требований должна быть предусмотрена:

а) световая и звуковая сигнализация:

о пуске насосов;

о начале работы установки с указанием направлений, по которым подается огнетушащее вещество.

Примечание – Рекомендуется подача кратковременного звукового сигнала:

– об отключении автоматического пуска насосов и установки;

– о неисправности установки по 12.1.1, г), 12.3.1, ж), и), исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения установки, об отсутствии полного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме подачи команды на их открытие, неисправности цепей электроуправления запорных устройств, о снижении ниже допустимого уровня воды и давления воздуха (звуковой сигнал общий);

– об аварийном уровне в пожарном резервуаре, емкости с пенообразователем, дренажном приямке (общий сигнал);

б) световая сигнализация о положении задвижек с электроприводом (“Открыто”, “Закрыто”), установленных на подводящем и питающем трубопроводах.