14.4 Для взрывоопасных зон всех классов необходимо обеспечивать общее (основное)
уравнивание потенциалов и дополнительное уравнивание потенциалов. В местах присоединения
токопроводящих элементов к шине уравнивания потенциалов следует подключать устройства
защиты от перенапряжения (УЗП). Устанавливаемые во взрывоопасных зонах УЗП должны быть во
взрывозащищенном исполнении
Здравствуйте! Собственно, достаточно ясный пункт который говорит о том что УЗП в принципе должны подключаться и именно в местах присоединения токопроводящих элементов к шине уравнивания потенциалов. Токопроводящие элементы это или провода или кабели или те же шины или иные материалы, по которым протекает ток. Тоководы, иначе сказать. А вот схема подключения УЗП может быть применена только в соответствии с ТД на конкретную марку УЗП. То есть, скачиваете документацию на конкретное УЗП – там есть схема подключения. Действуете в соответствии, ничего самому выдумывать нельзя, иначе, сертификация на УЗП уже не будет действовать. Само собой, никаких применительных схем от иных марок УЗП к иной модели УЗП применять также нельзя.