Ответ в теме: Определение взрывоопасных зон

#36976
admin
Хранитель

Здравствуйте! Размеры вашей взрывоопасной зоны будут зависеть от площади предполагаемого розлива ГЖ. То есть, в нормальной не аварийной ситуации в исправной емкости образование взрывоопасных смесей не возможно. То есть только в случае аварийной ситуации. Допустим разгерметизацию емкости и пролив ГЖ. Жидкость растекается. Если емкость находится в неком обваловании, то соответственно определение взрывоопасной зоны зависит от размера обвалования. Это пример. Если же никакого обвалования нет, то предполагается розлив ГЖ по площади, исходя из объема содержания. То есть, в данном случае, эти вот 3 метра считаются совсем не от закрытого технологического аппарата. При чем тут сам аппарат? Взрывоопасные пары начинают образовываться над всей площадью предполагаемого розлива ГЖ. Вот именно по этой причине технологи предпочитают организовывать бортики, обвалования или иные преграды, препятствующие значительному розливу ГЖ. Если же, емкость ваша, к примеру, зарыта в землю (маловероятно, так как экологи не пропустят такое решение), то тогда да, площадь возможного пролива минимальна и разгерметизация надземной части не приведет к значительному розливу ГЖ. В этом случае, нормативное расстояние взрывоопасной зоны отмеряется от габаритов верхней наземной части и все. То есть, это больше вопрос к Вашим технологам.