Правильно ли я тогда понимаю что по СП 486.
4.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:
– категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;
В моем случае 3-ех этажное здание гараж-стоянка с объектами общественного назначения (1 этаж магазины) Функциональное назначение Ф5.2 и Ф3.1. Больше 40% подлежит тушению, поэтому АУПТ на все здание. Имеются 2 электрощитовые категории В4.
Согласно СП486 в данных электрощитовых мне не нужно устанавливать системы АУП и СПС, так как они попадают в исключения?