Ответ в теме: Категорирование

#37015
admin
Хранитель

Здравствуйте! Конечно при категорировании учитывать производственный процесс просто необходимо. Но влияния на категорию это вряд ли окажет, поскольку категория рассчитывается, исходя из пожарной нагрузки. Единственно, что при проектировании СПЗ необходимо учитывать среду эксплуатации пожарных извещателей. Ведь не обязательно точечные пожарные извещатели дымового типа использовать. Может быть термокабель или аспирационные трубы проложить, если уж первичный признак пожара именно дым? Такие извещатели не боятся влаги совсем, хоть даже обильной, хоть даже высокого давления. Помещения В1-В3 подлежат защите автоматическими системами. Категория В4 считается не пожароопасной и не требует установки извещателей. Теперь по поводу оповещателей. Они ведь разные бывают. Также необходимо предусмотреть при проектировании, к примеру оповещатели типа Рупор. Они уличного исполнения и абсолютно водонепроницаемы, даже под сильным ливнем работают. Можно такие установить. Или есть сирены пожарные с герметичным корпусом с определенной маркировкой взрывозащиты. Примените их. Это все я написал для того, чтобы вы понимали, что проблема у вас не в категориях, а в правильном проектировании СПЗ. Подобрать технические решения, исходя из ситуации на объекте не так уж сложно. Просто для этого проектировщику необходимо учесть все нюансы, а не отработать на “отвали”.