О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Отраслевой РД и расчет категорий помещений › Ответ в теме: Отраслевой РД и расчет категорий помещений
Здравствуйте! Да, Вы не первый пытаетесь обосноваться РД34.03.350-98 и принять категорию Г для котельных. И вы абсолютно правы в том, что это нормы ведомственные и к Перечню Росстандарта отношения не имеют. И вроде их Министерство топлива и энергетики и не отменяло. Но вот ведь в чем заковыка. Это РД было разработано на основании НПБ105-95, о чем в самом РД написано в самом начале. А вот НПБ105-95 уже не действующий документ. Между тем, ФЗ-123 предлагает определять категорию помещений, зданий и сооружений именно по СП12.13130. И никаких ссылок на ведомственные нормы в этом отношении не предусматривается.
Получается, что оснований применить этот РД нет никаких. И здесь даже ранг документов ни при чем.
Что могу посоветовать. Как правило, перерасчет категории более внимательный дает положительный результат. Иногда помогают дополнительные мероприятия. Например, такие как устранение розлива топлива (в случаях с жидким топливом), путем организации бортиков вокруг емкостей. Может быть, оптимизация хранения горючих материалов. То есть, вы не первый кто пробует путь применения РД, но получает “от винта” от противопожарной инспекции. А вот выполнение мероприятий с последующим перерасчетом категории результаты дают. На самом деле, откуда там горючей нагрузки на В3 в зале котельной? Убрать лишнее и все будет хорошо.