Здравствуйте! Нормы СП484.1311500 пункт 6.6.7. Точечные ИП следует устанавливать под перекрытием или подвесным потолком без перфораций.
Точечные ИП могут устанавливаться на перекрытии за подвесным потолком с перфорацией при одновременном выполнении следующих условий:
площадь перфорации в проекции на зону контроля ИП составляет не менее 75% от площади зоны контроля ИП;
минимальный размер каждой перфорации в любом сечении — более 10 мм ;
толщина перфорации — не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации.
При перфорации не менее 75%, подвесной потолок считается ПРОНИЦАЕМЫМ для дыма и по этому, ИП установленные на перекрытии за подвесным потолком могут обслуживать не только за потолочное пространство, но и основной объем помещения. Если, как Вы пишите, площадь перфорации у вас МЕНЕЕ 75%, то это значит что ваш подвесной потолок НЕ ПРОНИЦАЕМ для дыма, вам надлежит для защиты основного объема помещения устанавливать ИП под подвесным потолком. А над подвесным потолком вы устанавливаете ИП для защиты запотолочного пространства, исходя из горючей нагрузки за подвесным потолком, в соответствии с табл. 2 СП486.1311500