О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Установка АПС в тех.помещениях › Ответ в теме: Установка АПС в тех.помещениях
Здравствуйте Андрей! Видимо, Вы не правильно ищете. Вы ищите чтобы где то написали надо или не надо устанавливать АПС или АПТ в технических помещениях. А следует искать просто перечень помещений где АПС или АПТ устанавливать не надо. В остальных помещениях, если они не входят в данный перечень, надо.
Советую обратиться к СП486.1311500 пункту
4.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует
защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме
помещений:
– с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;
– венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих
производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения,
бойлерных, тепловых пунктов;
– категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов
функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по
пожарной опасности;
– лестничных клеток;
– тамбуров и тамбур-шлюзов;
-чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной
пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).
Примечание: в лифтовых холлах и безопасных зонах предусматривается
установка только СПС.