Ответ в теме: Размещение ППКОП в шкафу

#37247
admin
Хранитель

Здравствуйте! Ну для начала, то что пожарного поста нет и круглосуточного дежурства нет это есть нарушения и очень жесткие. Ночью пожар и что? Кто узнает? Кто вызовет пожарных? Или так будет – “дом как видите сгорел но зато весь город цел!”. Пусть выводят сигналы неисправность и пожар на пульт быстрого реагирования. Круглосуточный пост обязателен.

По поводу шкафа. А разве приведенного вами пункта мало чтобы не закрывать в глухой шкаф и тем более на замок ППК с органами световой индикации на лицевой панели? Как можно увидеть световую индикацию каждого шлейфа если ППК закрыт? Это есть нарушение и тоже очень жесткое, так как оно ограничивает функциональные параметры прибора, который сертифицируется, в том числе с учетом и звуковой и световой индикации состояния охраняемых шлейфов. Вы поймите, что не нужно какого то специального пункта чтобы, к примеру не забивать гвоздей молотком в ППК, так как он перестанет функционировать. Это понятно просто из того, что от этого ППК перестанет выполнять свои функции. И здесь то же самое. Не нужно специальных указаний в нормах, говорящих что запрещено ограничивать функционал прибора. Если есть индикаторы на корпусе, то уж наверное это для того чтобы их было видно. Нельзя закрывать в ящик.

Что могу сказать …… дело хозяйское, но я бы такую заляпуху не принял – написал бы замечания.