Ответ в теме: Таблица 4 п. 6.6.38 по СП484

#37255
admin
Хранитель

здравствуйте! насколько я понимаю назначение данной конструкции, это не достроенная конструктивная огнезащита вентиляционного короба, который проложен за конструкцией. Так вот, когда эта конструкция будет достроена, то представлять собой будет просто некую помеху типа потолочной балки, для распространения дыма. Отступить следует в соответствии с  СП484.1311500  пунктом 6.6.36. Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м.

Если нижняя плоскость данной конструкции шире 1 или 2 метров (что вряд ли), то извещатели нужно будет устанавливать по ней тоже в соответствии с п. 6.6.39. При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной или диаметром L м и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстояние более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать ИП. При применении тепловых извещателей L = 1,0 м. При применении дымовых извещателей L = 2,0 м.