Ответ в теме: Таблица 4 п. 6.6.38 по СП484

#37266
admin
Хранитель

В этом случае, все пространство над Амстронгом будет являться запотолочным пространством. Учитывая наличие кабельного лотка и отсутствие огнестойкости гипсовой перегородки, скорее всего (считать нагрузку следует) потребуется защита ПС всего запотолочного пространства. В любом случае, гипсовая перегородка является некой строительной конструкцией, которая выступает от уровня потолка на расстояние более о,25 м. По этому, запотолочные извещатели (а они видимо будут, учитывая широкую щель в гипсе возле потолка и наличие там кабеля), следует устанавливать на расстоянии не менее 0,5 метра от гипсовой перегородки, в соответствии с п. 6.6.38. Защита кабельного лотка (а это по сути кабельный лоток и венткороб в отсеке 1200), придется выполнить термокабелем, проложенным совместно по верху лотка, так как что то еще туда вряд ли можно будет установить, учитывая ограничивающие конструкции. Извещатели на подвесном потолке монтируются в обычном порядке, как на плоском потолке.