Добрый день. Уважаемый admin не совсем корректно написал агрегатный отсек зона ПI, отсек управления ПIIa. Суть вопроса не меняет при зоне ПI требуемая защита оболочки IP44 сам агрегат такой зашиты не имеет. У него степень защиты IP21. Как и писал выше раньше выручал пункт из ПУЭ 7.4.7. Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в которых постоянно или периодически обращаются горючие вещества, но технологический процесс ведётся с применением открытого огня, раскалённых частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих паров, пылей или волокон, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным.
Теперь данный пункт отсутствует в ФЗ 123. Технологический процесс в любом случаи попадает под пункт 7.4.3. Зоны класса П-I — зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С.
Естественно не каких личных методик у меня нет) а именно вопрос по той же таблички которую вы тоже описали, глава 7.4 зоны ПI-ПIII