О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Класс зоны по ФЗ 123 для ДЭС. › Ответ в теме: Класс зоны по ФЗ 123 для ДЭС.
Я все это написал (включая отсутствие методики) про разделы ФЗ-123 для того чтобы показать то что данные статьи пока не работают, так как методика еще не разработана. Так вот, многие кто обращался во ВНИИПО с письмом о том как именно действовать, в соответствии с таблицами 4 и 5 ФЗ-1223, получали ответ – пользуйтесь пока установками ПУЭ. По этому я вам порекомендовал обратиться с письмом во ВНИИПО с просьбой ответить письменно. Их письменный ответ даст вам возможность опять применить решающий пункт ПУЭ 7.4.7, который достаточно разумен. Вам надо бы сформулировать вопрос следующим образом – указать на положения таблиц 4 и 5 ФЗ-123, указать на отсутствие методики, которая регламентирует наличие на том или ином объекте опасность поражения электрооборудования твердыми частями того или иного размера. Указать на сложность определения первой цифры IP для своего объекта. И тут же привести положения ПУЭ и также пункт 7.4.7, спросить о возможности применения данного пункта на Вашем объекте.