Ответ в теме: вопрос по Сп 10.13130.2020. п. 7.6 и п.6.1.13

#37296
admin
Хранитель

Здравствуйте! Собственно данные таблицы 7.1 служат для определения необходимой производительности ВПВ, то есть минимального расхода воды. То есть, расход 1х2,5 Вам достаточно для тушения, при площади до 2,5 тыс. кв. м. включительно.  Из этого расчета вы можете принимать расход на Ваш ВПВ. Пункт 6.1.13 ведет речь ни о том, что необходимо обязательно прям орошать каждую точку помещения из двух стволов. Речь идет о том чтобы иметь такую возможность. Это не одно и то же. То есть принцип заменяемости, в случае непредвиденных ситуаций. Допустим, пожарный кран сломался, а тушить надо. Упрощенно. Вот тогда тушение производится с соседнего ПК. А для этого, размещение этого ПК (расстояние до соседнего ПК) должно быть таковым, чтобы иметь такую возможность. Ничего более в пункте 6.1.13 не требуется. По этому, противоречий нет.