Добрый день. Думаю “Atnashev” имел ввиду, что если интерфейсы RS-485 у Болида некольцевые (не удовлетворяют термину п.3.3 СП6.13130.2021), то нет необходимости прокладывать основной и резервированный интерфейсы RS-485 в одном лотке/жгуте/трубе и т.д согласно п.6.8 СП6.13130.2021.