О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Кольцевая линия › Ответ в теме: Кольцевая линия
Здравствуйте! Два интерфейса основной и резервный. Главное их оба не проложить в одной трубе или на одном лотке. Основные и резервные цепи следует разносить между собой даже по ПУЭ (касается электроснабжения), но здесь логика единая. Чтобы не оборвали вместе. Вот лоток по какой то причине упал с потолка и порвал кабель в нем проложенный. Или электрик дурной какой полез ремонтировать светильники, взял и обрезал гофру с проводами потому что мешает. Так вот чтобы не оборвались сразу оба интерфейса от единичной неисправности, их следует раздельно прокладывать. И чем больше расстояние между ними, тем надежнее.
Если имеется ввиду что то иное, то прошу пояснять словами, а не тем что имеется ввиду в нормативном пункте. В пункте 6.8 нет исключений для интерфейса. По этому выполнять надо. Хоть кольцевой хоть не кольцевой. Никаких логических умозаключений делать не нужно. Пусть делают те кто нормы придумывают и утверждают. Наше дело просто выполнять то что написано и все.