О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Автономные модули в местах скопления людей › Ответ в теме: Автономные модули в местах скопления людей
однако, мне кажется, что автономные модули не соответствуют требованиям п2. 114 статьи 123ФЗ
“возможность задержки подачи огнетушащего аэрозоля в течение времени, необходимого для эвакуации людей из защищаемого помещения;”
ни о какой задержке в таких модулях быть не может. И при чем тут спринклеры. На них отдельная статься идет вообще. И там вода, а не раствор, который льется на людей. Не выполняется и пункт 4 в таком случае. Не говоря уже о том, что придется ставить доп оборудование, чтобы после сработки запускалось речевое оповещение (как раз, та статья 83)и по итогу мы выходим снова на то, что они перестают быть автономными. ну, то есть, проще сразу поставить системные.