О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › АУП или СПС в здании склада › Ответ в теме: АУП или СПС в здании склада
9 декабря 2024 в 21:32 - Views: 43
#37372
Хранитель
Здравствуйте! Если склад выполнен одним помещением, то в соответствии с СП486.1311500, табл. 3, пункт 5.2 необходимо защищать АУП. Как вариант, если разделить всю площадь на отсеки менее 1000 кв.м. противопожарной перегородкой с отдельными выходами из каждой части, то тогда согласно тому же пункту достаточно будет выполнить сигнализацию, АУП уже не требуется.