Ответ в теме: АУП или СПС в здании склада

#37376
admin
Хранитель

Да конечно, или противопожарная стена, рассекающая кровлю и поднимающаяся на 0,7 м. над кровлей. Или противопожарная перегородка 1-го типа, при наличии кровли из негорючих материалов. Если у вас кровля (к примеру) деревянный настил, оббитый рубероидом, то разумеется, просто перегородка противопожарная не подойдет, так как при пожаре в одном отсеке сгорит покрытие и пожар перекинется на соседний отсек. В данном случае только противопожарная стена. Если же кровля не горючая, то перегородка 1-го типа вполне устроит. Самый лучший вариант, при таком разделении площадей, это компоновать складскую нагрузку таким образом, чтобы один отсек остался категории “В”, а второй отсек получил категорию “Д”. Но это уже по возможности.