Ответ в теме: Управление СКУД от СПС.

#37437
admin
Хранитель

Здравствуйте! В СП484.1311500 есть следующий пункт

5.4. СПА должна быть спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи был возможен отказ только одной из следующих функций:
автоматическое формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.);
ручное формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.).
Примечание: требование не распространяется на линии связи с
исполнительными устройствами, если единичная неисправность данных линий не нарушит работоспособность других технических средств СПА.

Если по причине единичной неисправности линии связи КПБ с Сириусом невозможно будет разблокировать запоры на дверях, то это буде ПРОБЛЕМИЩЕ, которое приведет к блокировке путей эвакуации и соответственно может привести к человеческим жертвам. Если это единственный метод разблокировки, то следует резервировать линию связи. Однако, если возле каждой двери, дополнительно к автоматической разблокировке, у вас предусмотрено ручное управление разблокированием двери, то достаточно будет одной линии связи. Это такая кнопка, похожая на ИПР, но только зеленого цвета. Она предназначена и сертифицирована именно для ручного разблокирования дверей – ей можно разорвать цепь питания электромагнита, который блокирует дверь. 

Последнее мероприЯтие представляется мне менее затратным, чем вести дополнительную линию связи.