Ответ в теме: Прокладка кабеля.

#37440
admin
Хранитель

Здравствуйте! В СП6.13130 существуют три пункта запретов:

6.6.
Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.
В одном сплошном металлическом коробе (лотке) допускается совместно прокладывать экранированные кабели линий связи СПЗ с линиями связи не относящимися к СПЗ и экранированные кабели линий связи СПЗ с экранированными кабелями питания СПЗ при условии их разделения, в указанных случаях, сплошной металлической перегородкой по всей высоте короба (лотка).
6.7.
Не допускается использование двух и более пар жил одного кабеля или провода для реализации кольцевой линии связи.
6.8.
Не допускается совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

Учитывая, что все кабели перечисленные Вами являются кабелями СПЗ, и не питания, а связи, ни под один запрет совместной прокладки этих кабелей ваша прокладка не подходит. Значит их проложить совместно можно. Нарушений в этом нет. Что касается шага креплений, то это регламентируется той методикой ОКЛ, которую вы использовали. Прочитайте там. У каждого производителя может быть по разному. Но у многих 3 крепления на 1 метр.