О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Прокладка кабеля. › Ответ в теме: Прокладка кабеля.
20 декабря 2024 в 8:49 - Views: 38
#37446
Хранитель
Согласно СП3.13130 соединительные линии на оповещатели являются линиями связи, а не питания.
Кабель подогрева клапана дымоудаления это кабель питания. Требование прокладки в разных лотках. Про расстояние указаний нет, так что хоть рядом. Можно даже в один лоток если все кабели экранированные и при условии разделения перегородкой. Простите, я для кого пункты из нормативного документа приводил? Вы читайте хотя бы то что я пишу.