Здравствуйте! Ограничение к точке забора для приточной вентиляции только одно, регламентируется пунктом 7.17 “Г” СП7.13130.
г) приемные отверстия наружного воздуха, размещаемые на расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов горения систем противодымной вытяжной вентиляции;
Вопрос только в том чтобы задымленную атмосферу в обратку не вернуть. Кстати, этот же пункт касается окон, так как, если они будут разбиты, то оконный проем будет сам являться местом выброса продуктов горения. Это значит, что от окон придется 5 метров отступать также. А в остальном, ограничений не существует.