Ответ в теме: Противодымная вентиляция

#37509
admin
Хранитель

да действительно, пункт 7.5.6 СП60 только с 2024 года входит в Перечень документов в области стандартизации в результате применения которых обеспечивается соблюдение ФЗ-123.

Ранее этот СП не входил в перечень.  По этому, данный пункт применим в полной мере только для объектов организованных в 2024 году. Ваш же объект, как я понимаю, гораздо древнее. А это значит, что на основании п. 4 ст 4 ФЗ-123, данный пункт СП к нему не применим. Обосновываться можно только СП7.13130. По крайней мере, этот документ 2009 года.