Ответ в теме: ипр в коридорах

#37526
admin
Хранитель

Здравствуйте! Если вы поставите табло ВЫХОД на разделительную дверь с двух сторон, то эвакуирующиеся люди столкнутся лбами, когда будут бежать в направлении светящейся таблички из двух коридоров, да еще в задымленной атмосфере, да еще в панике.  И только от силы столкновения лбов будет зависеть выживут ли они при пожаре.

Цель установки двери – разделение коридора на участки (дымовые зоны) при пожаре. Эта дверь не может быть эвакуационным выходом для двух половинок коридора. Из каждой половины у вас остается только одна эвакуационная лестница. Этого достаточно, если в каждой половине не более 50 человек эвакуируются. Если же более 50 человек в каждой половине, то возможно, вам придется монтировать дополнительные пожарные лестницы для каждой из ваших полуэтажей.  с присутствием 50 и более человек это требование СП1.13130. Что касается ИПР, то этот прибор не обязательно прям должен быть установлен при каждом выходе с каждого этажа. Он ставится на эвакуационном пути, в фойе или при выходе ИЗ ЗДАНИЯ (не путать с каждым этажом).  Количество требуемых на объекте ИПР больше зависит от соблюдения максимального нормативного расстояния между фактически установленными ИПР (45м.), расстоянием от ИПР до выходов из помещений (30м.) (СП484.1311500 пункт 6.6.27)