Ответ в теме: ипд на потолоке грильято

#37530
admin
Хранитель

Дело в том, что решение установить ИП или на перекрытии или на подвесном потолке принимает проектировщик ( это на счет вашего могут или не могут). Кстати, в нормативном пункте 6.6.7 используется слово “СЛЕДУЕТ”, а не “МОГУТ”. А слово следует однозначно слову должны.

И это решение проектировщик должен обосновать. Проектировщик не может обосновать тем что просто мне нравится и все ставить ИП на грильято. Проектировщик обязан исходить из наиболее оптимальной организации СПС, а не из соображений простоты монтажа. И это также замечание к проекту. Я обязательно бы сделал такое замечание, если бы проверял проект. А у всех экспертов мозги работают примерно в одном направлении. И вряд ли проектировщик объяснил бы аргументированно, почему он не сделал то что следует делать, в соответствии с нормами.