Ответ в теме: СП484 (таблицы 4 и 5)

#37578
VIK
Участник
Здравствуйте. Имеем узкий коридор (ширина 1,7 м)-помещение 6.1.
Посередине проходит ребро плиты перекрытия. По табл. 5 у меня получается, что необходимо ставить извещатель в каждом отсеке (помню, что между извещателем и стеной не должно быть балки).  Размещаю, как на потолке (расчет вела, где высоту балки приняла 0,2 м. Не указано же, какую именно брать, мах или мin) Т.к . расстояния минимальны, верхний ряд придется разместить на стене. Извещатели адресные.
Почему 3 датчика в ряд? Помню, что лучше перебдеть. Верно? Или все-таки я переборщила(
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.