Ответ в теме: СП484 (таблицы 4 и 5)

#37580
admin
Хранитель

Здравствуйте! Ну почему же прям три в ряд, левая пара установлена за балкой 60 см., как я понял. В ряд 2  извещателя с каждой стороны продольной балки. Все верно сделали. И да, верхние на стене тоже верно, так как внутрь не лезут без нарушений. Вот только пару извещателей справа надо бы увести в самые правые отсеки (там где 6.1 и 3.5 метра высота указаны). Там же также балка маленькая между стеной и ИП получается. Конечно высота балки 0,2 меньше 10% от высоты потолка 3,5 метра и вдоль через мелкие балки расстояние принимается как при плоском потолке, но балка существует все таки. По этому, лучше бы перебдеть. По этому, увести туда чтобы вопросов не было ни у кого.