Здравствуйте, для начала. И АПС и пожаротушение являются системами противопожарной защиты. Следовательно, в соответствии с СП6.13130.2021, пункт 6.6.
Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.
В одном сплошном металлическом коробе (лотке) допускается совместно прокладывать экранированные кабели линий связи СПЗ с линиями связи не относящимися к СПЗ и экранированные кабели линий связи СПЗ с экранированными кабелями питания СПЗ при условии их разделения, в указанных случаях, сплошной металлической перегородкой по всей высоте короба (лотка).
Отделите кабели связи от кабелей питания и прокладывайте в одном кабельном канале. Нарушений не будет.