Ответ в теме: Управление лифтами и насосными станциями

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Управление лифтами и насосными станциями Ответ в теме: Управление лифтами и насосными станциями

#37590
admin
Хранитель

Александр, на самом шкафе автоматики есть шильдик на котором написан артикул заказа. Впрочем, в спецификации к проекту также есть тот же самый артикул. Обычно, если этот артикул аккуратно забить в поисковик, то в поиске вылезет страница производителя, на которой можно будет посмотреть расшифровку заказа и определить способ управления запуском. Как правило, насосная АПТ, в любом случае, запускается от “сухого” контакта, в частности, электроконтактного манометра, который срабатывает от падения давления в трубопроводе из-за того что трубопровод вскрылся. Очень редко (хотя я сталкивался и с такой схемой) запуск насосной производился от контактов СПЖ, то есть в трубе появлялось движение жидкости (вода или пена) и СПЖ также либо размыкал либо замыкал “сухой” контакт. Этот вариант напроектировал достаточно хитромудрый проектировщик, для жилого дома с подземной стоянкой и 2-х этажной стилобатной частью. Весь пряник в том, что давления и количества воды для стоянки хватало и без повысительной насосной. По этому, при сработке спринклера в части стоянки, насосная не запускалась, а при сработке спринклера в стилобатной части, контакт от СПЖ запускал насосную. Достаточно оригинальное решение.  Но в любом случае, логика запуска однообразна.